535675 问:平板网架多点支承在混凝土柱上,计算后支座反力大多是正的,有一处是负的,可以不管吗(用MSTCAD计算的)
2013-05-09 16:03:52 来源:业问
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。 但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取消该支座(实际与受力大小,结构构造有关,意见仅供参考)。收起↑
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。 但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取...展开↓
535799 问:雨水对管桁架结构有没有影响
2013-05-09 16:06:34 来源:业问
防腐漆不坏就没有问题。防腐漆失效后,湿热环境下(比如会长期积水的节点),钢结构年腐蚀能达到1mm。
535786 问:弧型网架,能否按平板网架设计,球图会出错吗?
2013-05-09 16:01:42 来源:业问
按什么出图,只与基准孔方向有关,与杆件连接关系不大;对于你这个曲率不大的结构,可以按平板出图,就是最终支托板是与地面平行的,而不是与上表面相切。